alekswas2008Дата: Пн, 30.09.2019, 20:13 | Сообщение # 226
Группа: Администраторы
Сообщений: 1450
Статус: Оффлайн
Цитата Мех ()
Привет всем! Ну, что, Миша, убедился, что скрутка один из лучших вариантов.


К стати при ремонте новой квартиры я то же в основном пользовался скрутками и изолентой или термоусадкой, в доступных местах местами соединительные  колодки ставил, а в старой квартире когда менял проводку, старая проводка была вся алюминий, новую ставил медь, в местах алюминий с алюминием , медь с медью делал скрутки, алюминий с медью ставил соединительные колодки... соединительные колодки почему то сразу не внушали доверия, кажутся какими то хлипкими... как то в старой хате сами электрики с ЖКХ подвели с улицы проводку медную, а в доме был алюминий везде, дом постройки 50-х годов и перед счётчиком скрутили медные провода с алюминием, через какое то время чуть ли не сгорели, хорошо ещё спать не легли, расплавилась пластиковая коробка и загорелись обои, после этого случая я всё поменял и обои там больше не клеил, выделил место для счётчика отдельно на стене, щитка там не было никогда, рубильник стоял на улице с тремя предохранителями.


Александр
 
АлексеевичДата: Пн, 30.09.2019, 20:24 | Сообщение # 227
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
alekswas2008
Цитата alekswas2008 ()
скрутили медные провода с алюминием,




Это не Электрики были, а халтурщики!


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
АлексеевичДата: Пн, 30.09.2019, 20:26 | Сообщение # 228
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
что скрутка один из лучших вариантов.


Вечер добрый!

А я и не сомневался, но колодки проще и быстрее монтаж!


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
МехДата: Пн, 30.09.2019, 20:52 | Сообщение # 229
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата alekswas2008 ()
скрутили медные провода с алюминием, через какое то время чуть ли не сгорели,


Что-ж, это за электрики такие...


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
МехДата: Пн, 30.09.2019, 20:59 | Сообщение # 230
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
но колодки проще и быстрее монтаж!


Так, я про то и говорил. Паять очень нудно, вся процедура на весу - припой капает, половина мимо. Мне предлагали трансформатор, специально для сварки скруток, но я отказался. С паяльником с детства знаком, а эту сварку впервые видел. Паяльник 100W  и все дела. Правда не канифоль использовал, а паяльный жир.


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
МехДата: Пн, 30.09.2019, 21:18 | Сообщение # 231
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
колодки проще и быстрее монтаж!

Я их использовал как временные. И на второй фотке одноразовые, наполненные пастой - можно соединять алюминий и медь.




Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
alekswas2008Дата: Пн, 30.09.2019, 21:42 | Сообщение # 232
Группа: Администраторы
Сообщений: 1450
Статус: Оффлайн
Цитата Мех ()
Так, я про то и говорил. Паять очень нудно, вся процедура на весу - припой капает, половина мимо. Мне предлагали трансформатор, специально для сварки скруток, но я отказался. С паяльником с детства знаком, а эту сварку впервые видел. Паяльник 100W  и все дела. Правда не канифоль использовал, а паяльный жир.


Вот и я пользовался травленой соляной кислотой смазывая кисточкой скрутки и 100 ватным паяльником, про сварку слышал, но с ней не знаком то же, а с паяльником с детства...


Александр
 
АлексеевичДата: Пн, 30.09.2019, 21:45 | Сообщение # 233
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
c паяльником с детства знаком

alekswas2008,

Цитата alekswas2008 ()
а с паяльником с детства...


Ну вы даете, а я и родился с паяльником!

На радиомонтажной практике в наказание мастер заставил пролудить 100 метров проволоки, паяли Класс программирования.


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
АлексеевичДата: Пн, 30.09.2019, 21:52 | Сообщение # 234
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Здесь тоже без Паяльника не обошлось. 1974 год, гарнизон Хойна



Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
МехДата: Пн, 30.09.2019, 22:00 | Сообщение # 235
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата alekswas2008 ()
Вот и я пользовался травленой соляной кислотой смазывая кисточкой скрутки

Кислота нежелательна при пайке проводов. После неё идет окисление, проще говоря коррозия.


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
АлексеевичДата: Пн, 30.09.2019, 22:13 | Сообщение # 236
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
Кислота нежелательна при пайке


biggrin Это так! А вот тросик на мотике (при ремонте) - без кислоты не обойтись - сталь!


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
alekswas2008Дата: Вт, 01.10.2019, 11:45 | Сообщение # 237
Группа: Администраторы
Сообщений: 1450
Статус: Оффлайн
Было время радиаторы паял для машин, этой кислоты было завались не травленая, халява, вот и приволок домой , цинком протравил сколько надо, вот и пользовался, это хорошо провода в руках снизу, можно и канифолью, а сверху под потолком не удобно, а с кислотой сразу схватывается, пока проблем не было...

Александр
 
ZbyszulaДата: Вт, 01.10.2019, 22:36 | Сообщение # 238
Группа: Администраторы
Сообщений: 579
Статус: Оффлайн
Привет "паяльщикам". Также приходилось паять кислотой и тросики и металлические предметы. Для удаления остатков кислоты, предотвращая коррозию, промывал водным раствором пищевой соды. Также ним нейтрализовал серную на поверхности старых, залитых смолой, автомобильных аккумуляторов.

Збигнев. Ключево в/ч пп 62545
 
МехДата: Ср, 02.10.2019, 11:58 | Сообщение # 239
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Zbyszula ()
Для удаления остатков кислоты, предотвращая коррозию, промывал водным раствором пищевой соды.

Привет Збых! Ну да, любая щёлочь нейтрализует кислоту. Но и щёлочь потом тоже нужно смывать, потому как тоже может вызвать коррозию... smile (это, я так, ради занудства) smile


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
АлексеевичДата: Ср, 02.10.2019, 20:11 | Сообщение # 240
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
это, я так


Привет!
Так реле контроля напряжения установил, как работает?


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
МехДата: Ср, 02.10.2019, 22:54 | Сообщение # 241
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
реле контроля напряжения установил, как работает?

Дык в субботу уже под вечер получил, устанавливать не стал - смеркалось уже. А на другой день, с утра установил. Пока полёт нормальный.


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
АлексеевичДата: Чт, 03.10.2019, 09:19 | Сообщение # 242
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
Пока полёт нормальный.


Привет!

Если не отключает напругу, значит у вас порядок с электричеством. А какой диапазон поставил 198-242В?
У меня был 250В и то срабатывало по 10-20 раз за сутки. Пришлось ставить стабилизатор.


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
МехДата: Чт, 03.10.2019, 12:02 | Сообщение # 243
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
У меня был 250В и то срабатывало по 10-20 раз за сутки. Пришлось ставить стабилизатор.

У меня тоже 250в стоит. Показывает сейчас 233в.


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
АлексеевичДата: Чт, 03.10.2019, 12:14 | Сообщение # 244
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
У меня тоже 250в стоит


Норма 198 -242В, 233 - хорошее напряжение! biggrin


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
МехДата: Чт, 03.10.2019, 12:58 | Сообщение # 245
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
хорошее напряжение

Бывает прыгает до 249, особенно поздно вечером, или рано утром. Это, что я видел. Не знаю, что ночью бывает. Настройки в ней оставил заводские. Проверял тремя тесторами напряжение - Два показали одинаковое с датчиком. Один одинаково с реле. Решил, я не трогать в ней настройки оставил как было. Нужно ещё для холодильника выписать.


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
АлексеевичДата: Чт, 03.10.2019, 13:08 | Сообщение # 246
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
Нужно ещё для холодильника выписать.


Желательно, что-бы "задержку" включения сделать не менее 300сек.
У меня даже после стаба иногда это Реле срабатывает, видимо проскакивают импульсы, видел - 286В!


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
МехДата: Чт, 03.10.2019, 16:38 | Сообщение # 247
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
иногда это Реле срабатывает, видимо проскакивают импульсы, видел - 286В!

У тебя же 380 подключено? В электросети не пробовал обращаться? доезжай до ихней конторы, да дай им разгон...


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
АлексеевичДата: Чт, 03.10.2019, 16:44 | Сообщение # 248
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 5854
Статус: Оффлайн
Мех
Цитата Мех ()
У тебя же 380 подключено?


Нет, пока еще одна фаза, это у сына 380В.
Просто пришлось мне помогать с увеличением мощности с 5кВт до 15кВт.


Всем удачи!
Алексеевич (Михаил)
Хойна, в/ч пп 11079
 
МехДата: Чт, 03.10.2019, 16:46 | Сообщение # 249
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
"задержку" включения сделать не менее 300сек

Ну да, для холодильника вредно частое включение. Ещё не знаю как будет это реле работать совместно с генератором... У него, вроде нет постоянного "ноля", он прыгает то на один выход, то на другой. Что-то нужно придумывать, чтоб реле не сгорело... А стабилизатор, вообще нежелательно ставить после генератора... кирдык может быть чему-нибудь.


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 
МехДата: Чт, 03.10.2019, 16:51 | Сообщение # 250
Группа: Старейшины
Сообщений: 525
Статус: Оффлайн
Цитата Алексеевич ()
Нет, пока еще одна фаза,

Ну тогда, тебе прямая дорога в электросети и делать письменную заявку. Куда нахрен напряжение такое... Ладно, бы одним прибором измерял, а то несколько и все завышенное показывают.


Владимир пп 40440.

Скоропостижно скончался 31.10.2019
 